홍보센터

A PUBLIC RELATIONS CENTRAL

공지사항

[신창소식] 차음성능시험성적서
신창산업 | 20-10-14 13:31 | 조회수 : 13,042
공지사항

본문


ef8165751cc8c1ab0622a7cb06eb4523_1602650172_0839.jpg
ef8165751cc8c1ab0622a7cb06eb4523_1602650172_1611.jpg


*시료명

SC173-HDCW-28


*시험방법

KS F 2862 : 2017


*개요

KS F 2862:2017 - 건물 및 건물부재의 공기전달음 차단성능 평가방법

KS F ISO 10140-2 : 2010

음향 - 건물 부재의 차음 성능 실험실 측정방법

- 제2부 : 공기 전달음 차단성능 측정방법의 시험방법에 따라 음향감쇠계수를 측정

측정 주파수 대역은 1/3 옥타브밴드 중심 주파수로 (100 ~ 5000) ㎐


*시험방법

KS F ISO 10140-2 : 2010

음향 - 건물 부재의 차음 성능 실험실 측정방법

- 제2부: 공기 전달음 차단성능 측정방법에 의거하여 음원실과 수음실 사이의 시료 설치용 개구부에 시료를 설치하고

음원실에서 음을 발생하여 두 잔향실의 평균음압레벨 차를 측정하고 수음실의 흡음력을 보정하고 주어진 식을 이용하여

시료의 음향 감쇠계수를 산출


댓글목록